[交流] 控制柜不能完整接收有多个跳步的3B文件

[复制链接]
发表于 2021-4-18 09:55:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国浙江温州
这些操作我没问题,但现在遇到个新问题:要割独立的多个图形,通过跳步形成一个3B文件,但传到控制柜那边却只有第一个图形的程序,第一个图形割完机器就停止了。这怎么回事呢?以前很正常的。
发表于 2021-4-18 11:13:14 | 显示全部楼层
单板机上面 程序接收完了吗,检查下接收的程序
回复

使用道具 举报

发表于 2021-4-18 11:13:46 | 显示全部楼层 来自 中国浙江台州
看下暂停码是“DD”还是”D“,是“DD”就只会传第一个图形的程序。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-4-20 07:42:28 | 显示全部楼层 来自 中国浙江温州
晨曦微露 发表于 2021-4-18 11:13
单板机上面 程序接收完了吗,检查下接收的程序

可以看到程序只有一部分。暂停码由D改成end后 程序是可以完整传过去了,可是该暂停的地方 没有暂停
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-4-20 07:42:55 | 显示全部楼层 来自 中国浙江温州
chenyuboy 发表于 2021-4-18 11:13
看下暂停码是“DD”还是”D“,是“DD”就只会传第一个图形的程序。

可以看到程序只有一部分。暂停码由D改成end后 程序是可以完整传过去了,可是该暂停的地方 没有暂停
回复

使用道具 举报

发表于 2023-4-12 14:37:38 | 显示全部楼层 来自 中国江苏扬州
可能中途程序D被你改成了DD,所以单板机接受到DD就终止不在接受下面的程序了